Bak yangın çıkarsa seni ihbar ederim. 😄 Teşekkürler bu arada.
Yangın gevşek bağlantıdan ve aşırı yüklenmeden çıkar. Priz 10, en fazla 16 amper sigortaya bağlı olup uygun kablo kesiti kullanılmışsa ve düzgünce sıkılmışsa yangın çıkmaz. Fazla akım çekmeye kalkarsa zaten bu sigortalar elektriği keser.
 
Kombi ve derin dondurucunun birlikte 500W çektiğini varsayalım. Sen gidip 500W kapasiteli bir priz alırsan bu biraz sıkıntı yaratır. Elektrik tesisatında her zaman bir miktar bol kepçe usulü hareket etmek gerekli. Örnek olarak bahsettiğim Brennenstuhl 3500W'a kadar yük kaldırır. Yani bu iki cihaz çalışırken prizde fazlasıyla boşluk kalır. Ancak ütü veya ısıtıcı gibi ürünleri aynı anda takarsan bu ciddi bir problem oluşturur. Kaliteli prizler bile böyle cihazların bindirdiği ağır yüke karşı zorlanır.

Cihazların etiketlerini okuyabiliyor musun? Üzerlerinde kaç W yazdığını kontrol edelim. Ayrıca cihazları çalıştırdıktan sonra taktığın priz kablosunda aşırı ısınma olup olmadığını elinle kontrol edebilirsin.

Bu işin en kesin çözümü UPS kullanmaktır ya da regülatör tercih etmektir. Gördüğüm kadarıyla İzmir'de oturuyorsun ve orada kesinti sık gerçekleşiyor.

Akım korumalı prizlere abartılı anlamlar yükleniyor. Eski bir elektrik bakımcısı olarak bu duruma şaşırıyorum.
 
Kombi ve derin dondurucunun birlikte 500W çektiğini varsayalım. Sen gidip 500W kapasiteli bir priz alırsan bu biraz sıkıntı yaratır. Elektrik tesisatında her zaman bir miktar bol kepçe usulü hareket etmek gerekli. Örnek olarak bahsettiğim Brennenstuhl 3500W'a kadar yük kaldırır. Yani bu iki cihaz çalışırken prizde fazlasıyla boşluk kalır. Ancak ütü veya ısıtıcı gibi ürünleri aynı anda takarsan bu ciddi bir problem oluşturur. Kaliteli prizler bile böyle cihazların bindirdiği ağır yüke karşı zorlanır.

Cihazların etiketlerini okuyabiliyor musun? Üzerlerinde kaç W yazdığını kontrol edelim. Ayrıca cihazları çalıştırdıktan sonra taktığın priz kablosunda aşırı ısınma olup olmadığını elinle kontrol edebilirsin.

Bu işin en kesin çözümü UPS kullanmaktır ya da regülatör tercih etmektir. Gördüğüm kadarıyla İzmir'de oturuyorsun ve orada kesinti sık gerçekleşiyor.
Kettle ve airfryer mesela aynı prizde çalışırsa tehlike teşkil eder özellikle airfryer çift hazneli ise. Bu durumda sigorta yüksek değerliyse yangın riski vardır uygun değerseyse devreyi kesip yangını önler.

Akım korumalı prizlere abartılı anlamlar yükleniyor. Eski bir elektrik bakımcısı olarak bu duruma şaşırıyorum.
Ben hiç güvenmiyorum bu aletlere voltaj regülatörü daha çok iş görmez mi? Bu prizlerin tek işlevinin yüksek voltaj geldiğinde varistörün direnci sıfırlayıp akımı kendine çekip patlayarak sistemi koruması diye biliyorum.
 
Son düzenleme:
Yangın gevşek bağlantıdan ve aşırı yüklenmeden çıkar. Priz 10, en fazla 16 amper sigortaya bağlı olup uygun kablo kesiti kullanılmışsa ve düzgünce sıkılmışsa yangın çıkmaz. Fazla akım çekmeye kalkarsa zaten bu sigortalar elektriği keser.
Cok dediklerinizden bir şey anlamadım ama sanırım kısacası sorun olmaz diyorsunuz. 😄

Yangın gevşek bağlantıdan ve aşırı yüklenmeden çıkar. Priz 10, en fazla 16 amper sigortaya bağlı olup uygun kablo kesiti kullanılmışsa ve düzgünce sıkılmışsa yangın çıkmaz. Fazla akım çekmeye kalkarsa zaten bu sigortalar elektriği keser.
Cok dediklerinizden bir şey anlamadım ama sanırım kısacası sorun olmaz diyorsunuz.
Kombi ve derin dondurucunun birlikte 500W çektiğini varsayalım. Sen gidip 500W kapasiteli bir priz alırsan bu biraz sıkıntı yaratır. Elektrik tesisatında her zaman bir miktar bol kepçe usulü hareket etmek gerekli. Örnek olarak bahsettiğim Brennenstuhl 3500W'a kadar yük kaldırır. Yani bu iki cihaz çalışırken prizde fazlasıyla boşluk kalır. Ancak ütü veya ısıtıcı gibi ürünleri aynı anda takarsan bu ciddi bir problem oluşturur. Kaliteli prizler bile böyle cihazların bindirdiği ağır yüke karşı zorlanır.

Cihazların etiketlerini okuyabiliyor musun? Üzerlerinde kaç W yazdığını kontrol edelim. Ayrıca cihazları çalıştırdıktan sonra taktığın priz kablosunda aşırı ısınma olup olmadığını elinle kontrol edebilirsin.

Bu işin en kesin çözümü UPS kullanmaktır ya da regülatör tercih etmektir. Gördüğüm kadarıyla İzmir'de oturuyorsun ve orada kesinti sık gerçekleşiyor.

Akım korumalı prizlere abartılı anlamlar yükleniyor. Eski bir elektrik bakımcısı olarak bu duruma şaşırıyorum.
Çok kesinti oluyor evet. Etiketlerini kontrol edip yazayım birazdan size. Aşırı ısınma olduğunu elimle kontrol etmek mi? Asla. 😂 Ben çok korkuyorum böyle şeylerden. Ama etiketlerini atayım birazdan bakalım birlikte zamanınız olursa.
 
Kettle ve airfryer mesela aynı prizde çalışırsa tehlike teşkil eder özellikle airfryer çift hazneli ise. Bu durumda sigorta yüksek değerliyse yangın riski vardır uygun değerseyse devreyi kesip yangını önler.

İkisi neredeyse 4000-5000W yüke ulaşıyor, bu durum oldukça sıkıntılı. Bu nedenle aynı hattan besleniyorlarsa sadece derin dondurucu ve kombi kullanılmalı, farklı hiçbir cihaz o hatta bağlanmamalı. Evet haklısın, akım korumalı prizler aslında tek kullanımlıktır. İnfilak ettikleri zaman içlerinin açılıp tamir edilmesi gerekir ancak bu çok tercih edilen bir yöntem değildir.

Çok kesinti oluyor evet. Etiketlerini kontrol edip yazayım birazdan size. Aşırı ısınma olduğunu elimle kontrol etmek mi? Asla. 😂 Ben çok korkuyorum böyle şeylerden. Ama etiketlerini atayım birazdan bakalım birlikte zamanınız olursa.

Bakın bakalım, cihazlarda kaç W tüketim var?
 
İkisi neredeyse 4000-5000W yüke ulaşıyor, bu durum oldukça sıkıntılı. Bu nedenle aynı hattan besleniyorlarsa sadece derin dondurucu ve kombi kullanılmalı, farklı hiçbir cihaz o hatta bağlanmamalı. Evet haklısın, akım korumalı prizler aslında tek kullanımlıktır. İnfilak ettikleri zaman içlerinin açılıp tamir edilmesi gerekir ancak bu çok tercih edilen bir yöntem değildir.



Bakın bakalım, cihazlarda kaç W tüketim var?
Ya şimdi baktım da kombide elektrik gücü 40w yazıyor. Yanlış okumuş olabilirim de. Ama derin dondurucunun görebildiğim bir yerinde etiket yoktu. Yerinden oynatmaya da çok gücüm yetmedi. 😄