tf_hakan

Üyecik
Katılım
15 Ekim 2026
Mesajlar
4
Beğeniler
0
R7 9800X3D işlemcimde Corsair iCUE Link H150i RGB soğutucu ile sadece tarayıcı açıkken işlemci 75 derece oluyor ve sıvı sıcaklığı da 47 derece oluyor. CS2 içinde de 85-92 derecelere çıkıyor ve bu PBO eco modda 65 watt ayarlanmış hali. Normalde daha fazla oluyor. 2 hafta önce termal macun değiştirdim ve o gün içinde başladı. Aynı gün 5-6 kere termal macun değiştirdim ve düzelmedi. Nedeni nedir? Kullandığım macunlar da Thermalright TF7 ve Corsair XTM60.
 
iCUE üzerinden pompanın devir (RPM) değerini kontrol et, macun değiştirirken kablosu gevşemiş veya pompanın içine hava sıkışmış olabilir.
 
Pompa devri gayet iyi, orası temiz. İki hortuma elinle bir dokunsana biri çok sıcak diğeri soğuksa sistemde hava sıkışmıştır, su dönmüyordur. İkisi de sıcaksa fanlar dönmüyordur ya da radyatörden ısı dışarı atılamıyordur.
Evet hortumun biri sıcak diğeri soğuk, peki hava sıkıştıysa nasıl düzeltebiliriz.
 
Evet hortumun biri sıcak diğeri soğuk, peki hava sıkıştıysa nasıl düzeltebiliriz.

Kasa çalışırken kasayı yavaşça sağa sola eğip hafifçe salla, hava radyatörün üst kısmına kayıp çıksın. Bir de iCUE üzerinden pompayı %100 hıza çekip birkaç dakika öyle çalıştır, tıkanıklık rahat açılır.