Schneider Electric SPM1KI-TR online UPS aldım. PC daha tamirden gelmedi; bir açayım dedim, hâlâ kapatamadım. Arkadaki akü bağlantısını söksem kapanır, ama cihaz bir yandan çalışıyor; emin olamadım.
Olabilir tam şarj olmasını bekleyin ondan sonra deneyin, kapatmaya çalıştığınızda panel üzerinde kırmızı turuncu gibi hata ledleri yanarsa kitapçığına bakıp çözmeye çalışın.
Çözüme ulaştım cihazın şarjı ile alakası yok cihazı fişten çekin güç düğmesine basılı tutun bip sesi bitmeden elinizi çekin sonra yeşil ışık yanıp sönmeye başlacak 5-10 sn bekleyin sonra aynı işlemi tekrar yapın basılı tutun bip sesi bitmeden elinizi çekin sonra hemen kapanıyor.
Olabilir tam şarj olmasını bekleyin ondan sonra deneyin, kapatmaya çalıştığınızda panel üzerinde kırmızı turuncu gibi hata ledleri yanarsa kitapçığına bakıp çözmeye çalışın.
Olabilir tam şarj olmasını bekleyin ondan sonra deneyin, kapatmaya çalıştığınızda panel üzerinde kırmızı turuncu gibi hata ledleri yanarsa kitapçığına bakıp çözmeye çalışın.
Çözüme ulaştım cihazın şarjı ile alakası yok cihazı fişten çekin güç düğmesine basılı tutun bip sesi bitmeden elinizi çekin sonra yeşil ışık yanıp sönmeye başlacak 5-10 sn bekleyin sonra aynı işlemi tekrar yapın basılı tutun bip sesi bitmeden elinizi çekin sonra hemen kapanıyor.