Merhaba, şu anda yaşadığım eve yeni taşındım. Eski model DemirDöküm hermetik kombi var evde ve sürekli tekrarlayan bir ateşleme arızası yaşıyorum. Sıcak suyu açtığımda kombi çıt çıt ateşleme yapıyor, alev alıp sıcak su veriyor ancak saniyeler sonra alevi kesiyor. Sonra su soğuyor ve cihaz kapanıp aynı döngüyü durmadan baştan alıyor.

Geçen gün usta çağırdım. Fan motorunu ve hava presostatını değiştirdi. Kombi birkaç gün sorunsuz çalıştı fakat sonra aniden yine aynı arızaya geri döndü. Gözlemlediğim kadarıyla dışarıdaki baca borusu da hafif aşağı eğimli değil, dümdüz duruyor ancak bundan çok emin değilim. Yapay zekâ, bacayı kontrol etmemi söylemişti.

Sizce parça değişiminden sonra arızanın tekrarlaması bacaya su dolmasından veya iç borunun çıkmasından mı kaynaklıdır, yoksa eşanjör, sensör veya iyonizasyon çubuğu gibi başka bir yere mi baktırmalıyım?

Ev sahibi 2. el kombi taktırırım dedi ancak baca borusunda da sıkıntı varsa yeni taktırdığı kombi de aynı şekilde bozulabilir. Ayrıca yeni kombi taktırırken doğal gaz firmasına haber vermemiz gerekiyormuş ve doğal gaz benim üzerime kayıtlı. O konuda ne yapacağımı bilmiyorum.

Benzer bir durum yaşayan veya çözüm önerisi olan varsa çok sevinirim.
 
Senin yapabileceğin çok şey yok, doğal gaz vanası kapalıysa açarsın ya da yarım açıksa tam tam açarsın, bir de görseldeki gibi basınç göstergesine bakarsın, görseldeki gibi yeşil seviyede olması lazım, gösterge altlara doğru düşük seviyedeyse biraz su basman gerekiyor, bir de diğer görselde, kombinin yakınında olan borunun içindeki filtreyi temizleyebilirsin, baca çıkışı mutlaka açık olmalı, dışarıdan bazen güvercinler ot çöp doldurabiliyor.

Ekran görüntüsü 2026-10-01 192652.webp


Ekran görüntüsü 2026-10-01 192732.webp
 
Ben de yeni taşındım. Eski model Viessmann kombi var. Dediğin problem oluyordu birkaç parça değiştiler bakım yaptılar. Ardından aynı sende olan problem olmaya devam etti. Cihazın kontrol kartını değiştirdiler. Anakart gibi bişeydi. Sorun çözülmüştü.
 
Başka tamirci çağır, işinin ehli birisi gibi durmuyor.

Özel servis cağırdığımda adamlar kombinin arızasıyla uğraşmakla kalmayıp çift eşanjör temizliği, zımpara, hava basma gibi ıvır zıvır şeylerle de uğraşmışlardı.
Yetkili servisin yaptığı işin hayrını görmedim.
 
Merhaba, şu anda yaşadığım eve yeni taşındım. Eski model DemirDöküm hermetik kombi var evde ve sürekli tekrarlayan bir ateşleme arızası yaşıyorum. Sıcak suyu açtığımda kombi çıt çıt ateşleme yapıyor, alev alıp sıcak su veriyor ancak saniyeler sonra alevi kesiyor. Sonra su soğuyor ve cihaz kapanıp aynı döngüyü durmadan baştan alıyor.

Geçen gün usta çağırdım. Fan motorunu ve hava presostatını değiştirdi. Kombi birkaç gün sorunsuz çalıştı fakat sonra aniden yine aynı arızaya geri döndü. Gözlemlediğim kadarıyla dışarıdaki baca borusu da hafif aşağı eğimli değil, dümdüz duruyor ancak bundan çok emin değilim. Yapay zekâ, bacayı kontrol etmemi söylemişti.

Sizce parça değişiminden sonra arızanın tekrarlaması bacaya su dolmasından veya iç borunun çıkmasından mı kaynaklıdır, yoksa eşanjör, sensör veya iyonizasyon çubuğu gibi başka bir yere mi baktırmalıyım?

Ev sahibi 2. el kombi taktırırım dedi ancak baca borusunda da sıkıntı varsa yeni taktırdığı kombi de aynı şekilde bozulabilir. Ayrıca yeni kombi taktırırken doğal gaz firmasına haber vermemiz gerekiyormuş ve doğal gaz benim üzerime kayıtlı. O konuda ne yapacağımı bilmiyorum.

Benzer bir durum yaşayan veya çözüm önerisi olan varsa çok sevinirim.
NTC sensörü bozuktur.
 
Ben de yeni taşındım. Eski model Viessmann kombi var. Dediğin problem oluyordu birkaç parça değiştiler bakım yaptılar. Ardından aynı sende olan problem olmaya devam etti. Cihazın kontrol kartını değiştirdiler. Anakart gibi bişeydi. Sorun çözülmüştü.
Hocam peki ne kadar para aldılar bu işlem için hatırlıyor musunuz? Servis geldiğinde dediğim parçaları değiştirdiler anakarta bakmadılar.

Başka tamirci çağır, işinin ehli birisi gibi durmuyor.

Özel servis cağırdığımda adamlar kombinin arızasıyla uğraşmakla kalmayıp çift eşanjör temizliği, zımpara, hava basma gibi ıvır zıvır şeylerle de uğraşmışlardı.
Yetkili servisin yaptığı işin hayrını görmedim.
Kombinin üzerinde yazan servisi çağırdım demirdöküm'ün servisi değil ama yaşadığım yerde yorumları iyi olan bir servisti.

Senin yapabileceğin çok şey yok, doğal gaz vanası kapalıysa açarsın ya da yarım açıksa tam tam açarsın, bir de görseldeki gibi basınç göstergesine bakarsın, görseldeki gibi yeşil seviyede olması lazım, gösterge altlara doğru düşük seviyedeyse biraz su basman gerekiyor, bir de diğer görselde, kombinin yakınında olan borunun içindeki filtreyi temizleyebilirsin, baca çıkışı mutlaka açık olmalı, dışarıdan bazen güvercinler ot çöp doldurabiliyor.

Eki Görüntüle 282912

Eki Görüntüle 282913
Bar seviyesi iyi durumda, onu servis geldiğinde kendisi ayarladı. Filtre temizliği işine ben kendim girişmek istemiyorum çok yetenekli değilim bu konularda, anlamam da zaten.