Herkese selam.

Elimde bir akım koruyucu priz var. Akım koruyucu priz üstünde "Not grounded" ışığı var.
Fişi, prize ters taktığımda bu ışık yanmıyor, yani her şey normal.

20260726_140415.webp

Ancak fişi çevirip prize ters taktığımda "Not grounded" ışığı yanıyor.

20260726_140403.webp

Priz arkası fotoğraflarını ekledim, odadaki diğer bağlantı fotoğraflarını ekledim.

20260726_134905.webp

20260726_134858.webp

20260726_134208.webp

Bu bir sorun mudur?
 
Hocam ortadaki sarı kablonun bağlandığı ve dışarı çıkan ince yaprakları biraz birbirine yaklaşacak şekilde çok yavaşça bastırın. Sök tak geriye açılmışlar temas etmiyor olabilir.

Sadece ters düz durumunda bu şekilde oluyorsa eğer…
 
Hocam ortadaki sarı kablonun bağlandığı ve dışarı çıkan ince yaprakları biraz birbirine yaklaşacak şekilde çok yavaşça bastırın. Sök tak geriye açılmışlar temas etmiyor olabilir.

Sadece ters düz durumunda bu şekilde oluyorsa eğer…
Hocam sadece ters düz durumunda oluyor, prizde takılı başka cihaz olduğunda vs. durum değişmiyor. Yapraklardan kastınız nedir, hangi sarı kablo olduğunu anlayamadım.

Düzenleme: Aynı sorun evdeki bütün prizlerde var.

Düzenleme: Prizdeki Faz ile nötr yerlerini değiştirdim. Önceden düz takınca not grounded ışığı yakıyordu, ters takınca normaldi; şimdi ters takınca "not grounded" ışığı yakıyor, düz takınca normal. Tam tersi oldu.
 
Son düzenleme: